变压器无功大需要进行加装功率因数补偿柜,利用电容器电压与电流超前出去90⁰来进行功率因数补偿,达到变压器额定容量输出,提高变压器的带载负荷能力。
★变压器与补偿电容量的选择很重要,对于变压器额定容量100~250KVA的,可以分为三路或四路电容,小负荷按照20KVA的视在功率乘以10%电容量,即200千乏玆组成一组补偿;中等负荷按照容量的15%计算电容量进行补偿为一组;额定负载时按照18%来配置补偿电容量为一组即可。
这里涉及到变压器的效率,它是指变压器的输出功率P₂和输入功率P₁的百分比,用η表示,即η=P₂/P₁×100%。
输入功率P₁包括输出功率P₂、铁损Pc和铜损Pt,即P₁=P₂+Pc+Pt,所以变压器效率为η=P₂/P₂+Pc+Pt×100%。
输出功率与负载功率因数cosφ和负载系数β有关,即β=S₂/Se,式中的S₂为变压器的实际负载;Se为变压器的额定负载。见下图所示。
怎样根据变压器容量配电容补偿柜?变压器与补偿电容柜的系数
因为变压器是一种静止的设备,没有机械损耗,所以效率很高,一般都在95%以上,达不到要求必须进行功率因数补偿来达到要求。
★变压器的所谓无功功率指它低压输出都是电感性负载(三相交流电机或者单相交流电机等),变压器的表示单位都是千伏安(KVA),其中有功功率指电阻性负载所消耗的功率称为有功功率,用公式表示为P=UIcosφ=I2R(φ为功率因数角),它的单位用瓦特(W)表示、千瓦(Kw)。
无功功率指电抗性负载所消耗的功率称为无功功率,用公式表示Q=UIsinφ,它的单位是乏(var)、千乏(Kvar)。
视在功率指电压的有效值与电流的有效值的乘积称为视在功率,用公式表示为S=UI,它的单位是伏安(VA),千伏安(KVA)。
它们之间,视在功率、有功功率和无功功率之间满足S2=P2+Q2。见下图所示。
怎样根据变压器容量配电容补偿柜?变压器与补偿电容柜的系数
●功率因数指在交流电路中,电压与电流之间的相位差φ的余弦,用希腊字母cosφ表示。视在功率既不等于有功功率,又不等于无功功率,但是它既包括有功功率,又包括无功功率。
简单理解功率因数就是有功功率与无功功率之比,称为功率因数;cosφ=P/S。常用的计算公式请看下图所示。
怎样根据变压器容量配电容补偿柜?变压器与补偿电容柜的系数
●功率因数是反应电力供电线路或系统中的一个非常重要的参数。例如一台三相交流变压器的额定输出容量为100KVA,线路中三相负载都是三相电动机(它属于电感性负载,而感性负载电路中的电流的相位总是滞后于电压,此时0°<φ<90°),在没有采用电容器补偿之前,功率因数一般都是0.7~0.85之间,这样它就造成变压器的额定输出功率下降而达不到100KvA的输出容量,使电气设备得不到充分利用。而且还加大了供电线路中的损耗,因此必须对变压器的供电线路中并联电容器补偿,来提高功率因数。