电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2812|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

假如一台三相电机额定功率为45KW,断路器的额定工作电流为多少A?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-10-19 09:02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
确定断路器工作电流;根据系统额定工作电流来确定。一般情况是断路器的额定工作电流为系统额定工作电流的1.15~1.25倍,如果断路器额定工作电流选的远大于系统额定工作电流,那就失去了保护意义。
假如一台三相电机额定功率为45KW,断路器的额定工作电流为多少呢?
由经验公式计算电机的电流为90A,又因为断路器额定工作电流要大于等于系统额定工作电流,根据计算得知断路器,可选择100A额定工作电流的断路器。如果根据三相计算电流公式计算,不套用经验公式,那么45KW电机的计算电流为多呢?三相电机的功率因素一般取0.85,三相电机计算电流I=45x1000/1.732x380x0.85=80.44A,因为断路器的额定工作电流为系统额定工作电流的1.15~1.25倍,所以断路器可选用额定工作电流为100A的。
额定工作电流选好后就是额定工作电压,额定工作电压指的是断路器的标称电压。根据现场提供的电压等级及用电设备功率、负荷分布情况综合考虑。
断路器的过载保护整定值;假如是保护支线的断路器,那么过载保护整定值不能低于单台或系统内用电设备的额定电流过或断路器控制系统内计算电流(Ie)。假如是干线保护的断路器,过载保护整定电流不能低于容量最大用电设备的额定启动电流和单台或系统内用电设备的额定电流过或断路器控制系统内计算电流(Ie)的总和。
断路器短路保护整定电流;只要躲避系统内最大用电设备的启动电流,一般取6至8倍Ie。断路器的分断能力;指的是断路器能否分断最大故障短路电流,这种极限状态是断路器设置点出短路时其具有匹配的断开能力。这个点的短路电流要根据实际情况进行具体计算,由专业人员解决。
常见的断路器有框架式断路器、塑壳式断路器、微型断路器。上面说到的低压柜内进线及母线一般选用框架式断路器,二级箱内一般选用塑壳式断路器,微型断路器一般用于动力源直接取自于低压总母排等供电距离较近的使用场合。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-27 03:21

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表