电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 12961|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

1000KVA变压器可以承受多少KW的用电量

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-9-8 07:23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果这个一台1000KVA的老式变压器它的功率因数COSΦ也提高为0.85的话,那么它输出的有功功率应该是1000X0.85=850KW,这样自己用每日用量在200KW,别的厂区要是600KW用量的话,很明显是可以承受的住的,对于0.85的功率因数是供电部门对厂矿企业最低的要求,如果是民用或者商业用电的话它的功率因数要提高到0.9,有的甚至要求达到0.95,这样的话它的输出有功功率可以达到1000X0.95=950KW了,由于工厂企业所用的负载大都是感性的负载,在很多情况下是不可能提高到“1”这样高的水平的。为了提高我们对能源的利用率,我们要尽量提高设备的功率因数。
总之,我们按照供电部门对工矿企业的最低要求计算,1000KVA变压器可以承受850KW的用电量。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-9-8 07:29:32 | 只看该作者
首先跟大家普及下变压器的容量单位是KVA(千伏安),而用电设备的功率单位是KW(千瓦),两者的区别是计算设备功率KW的时候是需要乘功率因数的,就是说1000KVA容量的电压器除非功率因数是1的情况下才会能满载输出1000KW的功率,但是基本不可能。

功率因数COSΦ

有功功率P

无功功率Q

视在功率(变压器容量)S

功率因数计算公式:cosΦ=P/S

根据上面的公式可以看出功率因数的大小决定变压器能否满载输出额定容量。现行国家电网要求工业场合功率因数不低于0.85,居民商业用电功率因数不低于0.9。

功率因数低是由于感性负载消耗的过多无功功率拉低了,感性负载大家可以理解为电动机,各种线圈。所以电力上会用电力电容器来进行补偿无功功率,因为感性负荷和容性负荷是可以互相补偿的。可是由于一些场合负荷波动变化,电动机负荷太多,等等其他因素,很难把功率因数提升到1。

所以综上所述按照常规功率因数0.9算的话,1000KVA的变压器满载输出900KW的有功功率。

但是一般变压器的经济运行容量是80%~85%左右,这样变压器的损耗不会太高,寿命也会较长!这样算下来1000KVA变压器最好所带的负荷不超过800KW!

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-27 02:40

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表