电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4162|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

断路器MCB、MCCB脱扣试验的区别

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-7-7 09:36:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
低规6.2.4条的条文解释很清楚的表达了其依据是GB 14048.2,根据GB 14048.2制造的MCCB断路器,其短路瞬时脱扣的误差范围是±20%。根据其8.3.3.1.2条
短路脱扣器的动作应在脱扣器短路整定电流的80%和120%下进行验证:
当试验电流等于短路整定电流的80%时,脱扣器应不动作,电流持续时间为:对于瞬时脱扣器为0.2s……;
当试验电流等于短路整定电流的120%时,脱扣器应动作,对于瞬时脱扣器应在0.2内。
从上述条款看出,对于MCCB来说,制造标准未要求在80-120%之间的短路整定电流值时做验证试验,能够确定的只是如果短路电流大于瞬时脱扣器整定电流的1.2倍,脱扣器被要求必须于0.2s以内动作。
但低规的6.2.4条条文解释中并没有谈到MCB的情况,笔者认为这是一处遗漏。
MCB微型断路器符合GB 10963.1的制造标准,在这本标准内同样有一个对瞬时脱扣器的要求,其5.3.5条要求如下图。
断路器MCB、MCCB脱扣试验的区别
其脱扣特性由GB 10963.1的8.6.1条做出要求,具体试验要求详下表7。可以看到,对于MCB来说,其制造标准要求断路器上通过的电流大于5In(或10In、20In)时,必须在0.1s之内脱扣。
断路器MCB、MCCB脱扣试验的区别
由此可见,相对于MCCB、ACB,MCB的瞬时脱扣并没有一个允许的误差范围,它本身规定的就是一个范围值。举例说明,对于C曲线MCB来说,其瞬时脱扣范围是>5~10In(含10In),这意味着在5~10In范围之内,MCB都有可能瞬时脱扣,而一旦>10In,则肯定会瞬时脱扣。
基于以上看法,笔者认为对于MCB保护的线路而言,在校验短路灵敏度时,只需要保证被保护线路末端的短路电流大于MCB瞬时脱扣器整定电流的最大值即可,不需要再考虑1.3的倍数。举例说明,一个C曲线20A的断路器保护的线路,线路末端的最小短路电流≥10×20=200A,即可保证短路灵敏度,而不是必须≥260A。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-27 01:09

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表