根据以下材料回答下题:
某220kV变电所,终规模为2台180MVA的主变压器,额定电压为220/110/35kV,拟在35kV侧装设并联电容器进行无功补偿。请回答下列问题。
本变电所每台主变压器装设电容器组容量确定后,将分组安装,下列确定分组原则哪一条是错误的?( )
A.电压波动
B.负荷变化
C.谐波含量
D.无功规划

解答:依据《并联电容器装置设计规范》GB50227-2017
3.0.3及条文说明:分组原则主要是根据电压波动、负荷变化、电网背景谐波含量以及设备技术条件等因素确定。
本题正确选项是D