口诀:
变压器并联运行,必须满足四条件。
额定电压比相等,联结组标号相同。
阻抗电压要一致,容量不超三比一。
说明
实施变压器并联运行可充分利用变压器的容量,在用电负荷较小、低于其中一台的容量时,可停用其中一台。这样就提高了变压器的效率,保证了变压器经济运行。理想的变压器并联运行条件是:额定电压比相等;联结组标号相同,且相序相同;阻抗电压接近相等;变压器的容量比不大于3: 1。
下面分析不满足条件时出现的问题和严重性。- 电压比不相等的变压器并联运行时,变压器之间有量环电流产生,电流的大小与电压比的差成正比,严重的将使变压器损坏,彼小的差别也将影响变压器的输出功军,常加变压器的负载损耗。另外,并联运行的变压器除电压比心须相等外,一、二 次侧的额定电压也必须相等。
- 当不同联结组标号的变压器在一次侧送入同 电源后,其相应的二次侧端子上将存在着相位差(为30*的倍数),产生循环电流,可达数倍的额定电流,危害变压器的运行。因此联结组标号不同的变压器是不允许并联的。
|
|