电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5627|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

怎样用万用表检测空开跳闸的原因

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-5-25 08:53:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空气开关跳闸的原因通常有三种。短路、过载和误动作。
短路不用量,有明显的甚至是巨大的声光电现象。这种原因引起的跳闸,只要排除短路原因,再检查空气开关的触头有没有被短路电流烧毁。断开上级电源,使得该空气开关处于绝对不带电状态,合上空气开关,用万用表欧姆档测量本开关的三相进出线接线端子,如果导通良好,可以上电试用一下。如果缺相了,不用多说了,换掉该空气开关。
发生了短路的空气开关,接线端子有被击穿的可能性,可以用摇表测量一下各接线端子之间的绝缘电阻(也可以用万用表的20K以上档位测量,拆除空气开关两侧的进线和出线)。如果刚开始摇动摇表,摇表的指针就迅速向右偏转,说明空气开关的相间绝缘已经被击穿,不能用了。如果绝缘电阻很大,几兆欧以上,可以上电试用。
上电试用的程序如前所述,断开前级电源,合上检修过的空气开关,再合上前级电源开关,如果送电正常,没有异常的声音和气味,该空气开关可以继续使用。
过载。过载是造成空气开关频繁跳闸的原因之一。用手摸过载跳闸的空气开关,通常会感觉壳体比较热,甚至于烫手。这就会引起空气开关内部热原件产生保护动作。
用万用表的交流电流档测量空气开关的工作电流,如果工作电流超过了空气开关的额定电流,且持续运行的话,应该根据实际的工作电流的大小更换更大级别的空气开关。
误动作。当空气开关的进出线为铝线的时候,容易和空气开关的铜接线端子发生氧化反应,造成接线端子处发热。空气开关内部的热保护装置受热变形,产生保护动作。这是典型的误动作。只要在铝线上压上铜铝接线端子,并于空气开关接线端子紧密结合,就可以解决这个问题。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-26 11:12

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表