最近,我给一个小区业主维修插座线路漏电,一天跳闸多次,经查是普通插座线路,在卧室的一段火线漏电,用了一个多小时把漏电的问题解决了。收了人家100元钱就回家了。
第二天那业主打电话说:“又出现一个新的问题,原来一天跳多次,现在一天跳一次了。”我听了很纳闷,记得当时反复测量火线不漏电了,怎么又跳闸了呢?我火速前往一探究竟!
很快到了他家,拆了配电箱拉下所有的闸,然后用我的测量漏电的神器-数字万用表测量所有线路,火线对地绝缘电阻都可以,是昨天维修的普通插座线路的零线又出现漏电的问题。
插座线路漏电开关跳闸怎么检查?怎么能查出来?插座线路漏电跳闸维修方法
经过一番查找,原来在客厅的一个插座的零线接头碰着暗盒了,是以前的电工没包好绝缘胶布,铜线露出一点,恰巧又碰到暗盒,不是直接接触,是若即若离的接触。本身零线与地线之间是等电位,漏电的电流也很小。所以零线对地出现了很小的漏电,导致一天跳闸一次。
插座线路漏电开关跳闸怎么检查?怎么能查出来?插座线路漏电跳闸维修方法
因为漏保内部的检测电路设计有积分电容,电容充放电的时间就是漏保间隔跳闸的时间。漏保间隔跳闸的时间与你合闸的情况有关,跳闸以后紧接着合闸,如果能合上间隔的时间就短。如果你等一段时间再合闸,跳闸间隔的时间就长一些,这是电容充放电的时间决定的。所以对漏保定时与不定时跳闸的情况,你可以把漏保当做一个定时开关就行了。
插座线路漏电开关跳闸怎么检查?怎么能查出来?插座线路漏电跳闸维修方法
我忘了这个插座是不是我给拆过,也许是我拆了以后重新安装的时候,往里推插座的时候,使零线那个裸露处碰着铁暗盒了。这线头是以前电工包扎的,做的非常马虎。我一般维修的时间也很紧张,从到业主家开始到人家做饭,只有两个小时左右的维修时间。我也顾不上看的太仔细,感觉差不多就行了。如果每个都给重新用胶布缠好,会耽误很长时间。