电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1564|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

两起冷床电机跳闸故障的原因分析

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-11-1 17:14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、故障描述
6月29日早班15:25,二车间冷床跳闸、冷床区设备无法动作,PDA抓拍软件显示CS4操作台急停、本地信号同时丢失。操作工重新合闸后又能正常运行,初步判断是DP网络掉网问题,于30日早班更换IM153通讯模块。
7月3日夜班1:35分、4:05分冷床本体又出现2次跳闸现象,于是停车更换IM153通讯模块电源、24V稳压电源、硬件组态中取消未用的FM350-2计数模块,同时临时短接急停和本地信号,防止再出现轧废;7月5日早班利用检修时间继续更换4个DI/DO模块,1个DP通讯头,截止到6日暂未再次出现。
以上3次故障共计影响生产时间83分钟,轧废6支;
二、故障原因分析
掉网问题不外乎有2种原因。
1、网络问题:153通讯模块及其电源、DP头、从站模块损坏;
2、开关电源电压问题;
结合以上处理过程进行综合分析,此次事故最大的原因是未用的FM350-2计数模块(原冷床本体程序跟踪计数用)出了问题导致此从站掉网,进而导致冷床跳闸以及区域设备不动作。
三、纠正预防措施
1、全面清理在线plc从站不用的模块,利用定修或检修换品种时间,提前申请时间在硬件组态中删除和现场从站中拆除(对应设备无法动作),始终保证CPU始终处于无报警状态,出现问题后可以第一时间判断是网络问题还是外部开关电源问题。责任人:xxx,其他技术员配合,争取年内完成。
2、出现类似DP掉网问题,不能存在侥幸心理,不能随便复位轻易恢复生产,要一次性快速解决问题,防止再次出现影响生产,就是全部更换相关模块,但前提是各种模块型号要准备充足才行。
3、有计划的对使用年限在8年以上的模块进行统一更换,即利用每年大中修时间集中更换一批次,争取2-3年内更换完成。责任人:xxx。
四、总结
1、此次跳闸的根本原因还是DP从站偶发掉线导致,而不是一直掉,这种问题最难查,若是没有PDA抓拍软件,很难判断。
2、出现此类问题,首先更换DP头和153,不行的话要立刻更换所有模块进行排除,不能一一试验,否则对生产影响很大。
3、使用年限达到10年左右的最好进行定期更换或者升级。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-28 06:36

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表