我在平时工作中也会遇到负载一上电就跳闸的情况,下面我根据自己平时遇到的情况来分析一下负载一上电就跳闸的情况。
我在工作中对于一上电就跳闸主要有一下几个方面的原因,第一点是空气开关规格选小了。前一段时间在我们单位车间有一位操作电焊机的师傅来找我,让我看一下是什么原因导致的电焊机一启动,控制焊机电源的空开就跳闸,我到了车间仔细用万用表检查,没有发现电焊机电路有短路的现象,我果断上电后,发现几秒钟后空开就跳闸了。后来我通过查看空开的规格和电焊机上面的铭牌发现,焊机的额定工作电流略小于空开的整定电流。焊机启动时的电流要高于它工作的额定电流,我让操作电焊机的师傅找个规格大一点的空开,我换上去之后电焊机就能够正常上电工作了。
家里单相电一开灯就跳闸是什么原因?
第二点是线路中有漏电或者有短路的现象。对于照明电路来说,有的空气开关带有漏电保护器的,当线路中的漏电电流达到30mA时,空气开关就会跳闸;如果是线路中有短路故障,只要上电也会立马跳闸,根本上不了电的。
家里单相电一开灯就跳闸是什么原因?
第三点是空开自己本身有故障。有的空开使用年限较久,造成空开本身有故障,这时可以从空开的负载接线端断掉线路,然后再合闸看看在不带负载的情况下是不是能够上电。对于空气开关有机械故障的情况下,甚至在不接电的情况下都无法合闸。
家里单相电一开灯就跳闸是什么原因?
第四点是接线不符合要求。我们在培训学员的时候,有的个别学员接线时没有按照电路原理图接线,他把火线经过漏电开关而零线却不经过漏电开关,这种情况一合闸也会马上跳闸的;甚至有些马虎的学员会把零线和地线接反,这种情况也会导致跳闸。对于照明电路上的灯一上电就跳闸大概也逃不出以上的几点原因,只要我们逐个原因去排查,肯定会找到跳闸的原因。