电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 9730|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

2000千伏安变压器的额定电流是多少?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-5-18 08:30:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不同的电压等级,额定电流不一样,电压越高,额定电流越少,电压越低,额定电流越多。
如果2000kvA变压器的10KV/400V变压器
根据公式,变压器的容量 S=UI√3
一次侧额定电流 I=P/U √3=2000/10/1.732=115.77A =116A
二次侧额定电流 I=P/U √3=2000/0.4/1.732=2886.84A=2887A

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-27 06:31

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表