[探讨] 2P漏电保护器与一个2P断路器,只要同时合闸漏保就跳,单独合其中任何一个都没问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-2-22 11:50:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 pdszq 于 2019-2-27 09:07 编辑


实在不好意思,电脑操作不熟,搞了很长时间才把照片传上来。可能是我此前描述的不清楚,现在我重新描述一下问题情况:

一个4P漏电保护器(100A,图中左侧)下口并联4个断路器,一个是2P漏电保护器B(32A),另外3个是2P断路器A,A1,A2(32A)。
4P漏保合闸后,如果把A下口两根线接到B的下口,那么A1和B就不能同时合闸。A2可以正常合闸。
单独合闸A1,或是B,都没问题。如果同时合闸B和A1,其中一个就会跳闸,A2不跳。
没办法只能按图中接,就是把箭头所指的一路电线接到A的下口了。

请高人指点,谢谢。


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-2-22 12:14:17 | 只看该作者
首先要知道漏电保护器原理,漏保下端零线是不允许共用的

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2019-2-23 09:25:04 | 只看该作者
admin 发表于 2019-2-22 12:14
首先要知道漏电保护器原理,漏保下端零线是不允许共用的

谢谢,原贴写得不太清楚。我又修改了一下。您说的我再分析一下,多谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2019-2-23 15:53:12 来自手机 | 只看该作者
楼上正解,断路器c的零线从A接出来就可以

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2019-2-27 09:34:32 | 只看该作者
线路太乱了,梳理一下线路及其负载吧!

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2019-4-2 14:50:14 | 只看该作者
你这个进新加的漏保上的火线为什么不从总空开下端引呢?要是漏保控制的负载和空开A控制的负载大的话进空开A上端的线径够不?

回复 支持 反对

使用道具 举报