电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3083|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

漏电保护总跳闸,电工换个100A的漏电保护器不跳了,用大功力漏电器行吗,有危险吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-1-9 16:27:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
漏电保护器跳闸,首先要搞清楚跳闸原因。然后才能谈到用什么方式去解决。
漏电保护器的规格都是mA级的,一般从10mA到几百mA。而能直接起到保护人身安全的只有10、20、30mA三种。人们平时说的安培数实际上是指和漏保联动的空气开关,和漏电跳闸没有关系。下面图中的漏保是100mA63A的,同样是63A也可组合为10mA。所以空开的跳闸电流和漏保的动作电流并非严格正比关系,它们是可以根据需要进行搭配组合的。
漏电保护总跳闸,电工换个100A的漏电保护器不跳了,用大功力漏电器行吗,有危险吗?

题主讲的100A肯定是指空开的规格,至于是否因为空开加大到100A才不跳闸,应作一下简单判断:
首先看一下以往跳闸时漏保上的小按钮是否弹起。因为这是漏电跳闸的标志,否则就是由空开过载所致。
若按钮弹起说明电路有漏电情况。换成100A不再跳闸应该是这个新漏保的漏电动作电流大于被替换者,比如原来是10mA、63A的配置,现在换成了100mA、100A的组合。出现这种情况应重点解决漏电问题,否则以后漏电变大了也会跳闸。
若小按钮没有弹起,说明存在过载现象,这无非是两种可能: 一是根据负载正常电流测萛原空开规格过小,必须换成100A的;另一个可能就是负荷异常存在故障,这时应设法排除故障,绝对不能简单把空开加大到100A了事。这会留下事故隐患。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2022-1-9 16:28:20 | 只看该作者
作为一名电工首先在处理故障换开关之前应向屋主了解总闸跳闸前的一些情况。

一 问屋主是不是最近家里增加了大功率的家用电器,如果是增加了大功率电器难么可以考虑换比原来额定电流大一点的总闸开关来解决,但家用漏电保护器总闸最大只能用63安的在更换加大电流的漏电开关之前应评估家里主线在加大号电流的总闸开关所能承受范围之内。

二 如果上述情况没有,那么一就是开关质量出现问题的可能性比较大,线路老化,或电线截面积小的问题也是不存在的,因为总闸换成一百安的以后就能正常工作了,一般漏电保护器总闸出现损坏的情况有几种,开关质量不达标,在使用一段时间后开关内部元件老化,发热,当温度升到极限时总闸自然就会跳闸关闭了,其实漏电保护开关他还有一个温度过热保护功能,在这里我就不介绍了

三 建议在确定了是开关损坏了的情况下还是更换原来总闸上面标称的电流大小来更换同样的开关,目前性能比较稳定的漏保开关有,德力西,西门子,人民电器,正泰等,

在回答快结尾之前给个电流功率公式给大家参考一下吧,C63在漏电开关里代表这个开关所能承受的最大电流下面图就是一个63安的总闸开关,功率英文代表为 w k代表千,电流 A 电压U那么就是电流乘以电压等于功率,一个63安的开关乘以220伏的电压就等于13个多千瓦了,所以说一个C63的总闸开关家用足够用了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-27 00:18

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表