90Kw的三相电机要配置多少安的开关:
我们知道开关的选型是根据计算电流来选择选择的,一般开关的额定电流是按照计算电流的1.2倍到1.5倍之间来选取,那么我们就需要知道计算电流是多少;
根据三相电的功率的计算公式P=√3UIcosφ,我们可以计算出来计算电流I=P/√3Ucosφ,其中我们已知的条件是功率为90Kw,电压U是380V的三相电,cosφ是功率因数,电机的功率因数一般按照0.8来选择,那么计算电流I=P/√3Ucosφ=90000W/(1.732×380×0.8)=171A;
另外根据常用的经验数据我们还可以知道,三相电路中每1Kw的功率需要的电流是2A,那么也就是说90Kw的电机所需要的电流就是90Kw×2=180A,这个电流比计算出来的电流稍大一些,为了保险起见我们选择这个大的电流;
所以,90Kw的三相电机要配置的开关的额定电流就是180A×1.2=216A,我们再看开关的型号与216A最为接近的就是250A,因此最后我们选择250A的开关。 |
|