1250KVA的变压器的额定电流是1250/1.732/0.4=1804A 允许1804A的电流长期工作 最大承受连续电流就是这么大 但允许短时间过负荷工作,过负荷量与过负荷时间有关系,时间越短,允许超过的量就越大。 但最大能也不能超过1804+20%=2160A。
  1250Kva的变压器的负荷是1000千瓦。
  变压器的负荷一般是变压器容量的0.8倍,1250x0.8=1000kw,因此1250Kva的变压器的负荷是1000千瓦。
  变压器作为负载,在小负载工况小(0.5~0.7)运行平稳性、经济性较好。变压器的负荷率为63%~67%之间时,变压器的效率最高。