     (1)额定容量:指变压器在额定电压、额定电流时连续运行所输送的容量。
    (2)额定电压:指变压器长时间运行所能承受的工作电压。
    (3)额定电流:指变压器在额定容量下,允许长期通过的电流。
    (4)容量比:指变压器各侧额定容量之比。
    (5)电压比:指变压器各侧额定电压之比。
    (6)短路损耗(铜损):指变压器一、二次电流流过一、二次绕组,在绕组电阻上所消耗的能量之和。铜损与一、二次电流的平方成正比。
    (7)空载损耗(铁损):指变压器在额定电压时,变压器铁芯所产生的损耗。铁损包括励磁损耗和涡流损耗。
    (8)空载电流:指变压器在额定电压下空载运行时,一次侧通过的电流(不是指刚合闸瞬间的励磁涌流峰值,而是指合闸后的稳态电流)。
    (9)百分比阻抗(短路电压):指变压器二次绕组短路,使一次侧电压逐渐升高,当二次绕组的短路电流达到额定值时,此时一次侧电压与额定电压比值百分数。
    变压器的容量与短路电压的关系是:变压器容量越大,其短路电压越大。