有一个机柜,使用几年后,出现偶发某个接触器一动作系统就复位的情况,就是找不到原因,这次终于找到了,吓了一跳,原来是空开的问题,感觉这就是空开的设计缺陷呀!
坏得很奇怪的微型断路器
坏得很奇怪的微型断路器
坏得很奇怪的微型断路器
坏得很奇怪的微型断路器
坏得很奇怪的微型断路器
坏得很奇怪的微型断路器
坏得很奇怪的微型断路器
坏得很奇怪的微型断路器
坏得很奇怪的微型断路器
直到这个空开缺相,拆下空开才发现, 一排的空开全部都或轻或重的有这个问题,第5图,那个烧断了的黄铜固定管就是罪魁祸首。看图7,黄铜固定管与灭弧罩下的岛弧片靠得太近,并且还留了个缺口,这是什么意思?最后一张灭弧罩能看出短路烧的痕迹,这可是会导致空开进线端短路的情况呀!
再看了几个其他品牌的空开,发现也采用了相似的这种结构,所以我觉得都可能引起这种短路情况发生。