电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 30480|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

三相四线有功电能表反转怎么办?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-5-26 18:21:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:三相四线有功电能表反转怎么办?
  首先要检查电度表接线是否正确,如:电流互感器的极性是否正确,各接线是否“对号入座”。
  然后还要检查电度表所计量的用电回路中是否有诸如绞车、升降机等既能耗能有能够释能的设备,要是有的话出现情况就正常了,因为这类设备工作时时而消耗电能,反向运动时又会产生一部分能量通过线路传到电度表,这时电度表就会反转。 在电能表正常情况下.常是错误接线造成的。现就三相电压对称-三相负荷平衡条件下几种典型的错误接线能使电能表反转予以分析。
  1 相位错接
  第一元件接A A相电流、C相电压.第二元件接人B相电流、A相电压.第三元件接人(:相电流,B相电压(见图1),则三相功率为
三相四线有功电能表反转怎么办?
  2 极性错接
  (1)三相同时同位置错接。一种是由电流互感器二次引线接到电能表的表端进出对调,其实质是极性接反(见图3)。另一种是电流互感器二次引出线同名端错接,因此在接进电能表接线端时,进出线刚好对调,对电能表引出的后果与前种等效。再一种是电流互感器的一次侧在安装时将极性接反,因而引起电流互感器二次侧接线本是正确的成为反接.对电能表的影响也与前种等效。在这三种情况下,第一元件是A相电压、倒进A相电流.第二元件是B相电、压倒进B相电流.第三元件是c相电压、倒进c相电流坝n三相功率为
三相四线有功电能表反转怎么办?
  (:)二相同时同位置错接.与三棚类似.没A相接线正确.B、C十f1接反t见图"·第一元件是A 相电压、A 相电流.第=:元件是B相电压、冽进B栩电流·第三元件是C相电压·倒进C桐电流.则三相功率为
三相四线有功电能表反转怎么办?
三相四线有功电能表反转怎么办?