现有86KW的负荷(包括照明),请问各位师傅,如何选择电流互感器,变比是多少啊?具体是怎么算的啊?
电表如何根据这个负荷选择啊?具体怎么算的啊?
答:1、根据负荷计算出电流 I=2P=86*2=172A,就可以确定选一次电流为200A的电流互感器。电流表当然与电流互感器相匹配,所以是200/5
2、变比:电流互感器一次电流/二次电流(额定5A);
200/5=40倍;
3、线路中的电流超过120A,就需要采用电度表与电流互感器配合使用,电流互感器的选用方法同上,电度表选用3*3(6)A就可以了。
4、电度表的读数*电流互感器的变比=实际用电量。