电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5356|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

为什么电能表、空气开关和漏电保护器要左火右零呢?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-12-14 07:48:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“左火右零”只是一种习惯问题——而且还不同于插座接线的“左零右火”,后者的这种习惯已经被写入国标了,而前者到目前为止还仅仅是一种习惯。
为什么会有这种习惯,或者说“潜规则”呢?主要是出于安全方面的考虑——带电接线时,我们都知道,应该先断开火线,接线时,线接零线。火线断开前是有危险的,断开后会做简单的处理,所以危险系数会大大降低。
大多数人都是左手持线,右手持工具(这种考虑对左撇子非常不友好)。我们试想,两根(或者四根)并排的电线,用左手去接触。从左向右依次接触电线,每接触一根就拆下来一根,左手可以很轻松的只接触目标电线。但是从右向左开始依次接触时,是不是左手很容易触碰到其它电线呢?
所以慢慢的,这种“左火右零”的习惯开始流行起来——以至于世界上的许许多多电气产品,都会使用这种习惯。不过也有例外。
问题中的错误
问题容易给人一定的误导,在这里一定要纠正一下:空气开关漏电保护器也是左火右零吗?错!
空开和漏保(以下统称为“断路器”),特别是一些家用的型号,基本上不涉及带电操作,于是接线方向也就开始变得随意起来——至于为什么开始随意,我就有点不懂了,可能是为了显得与众不同吧。
断路器按照接线方法大致分两类:1P(带附件),1P+N,3P(带附件),3P+N这些算一类,它们的接线柱属于需要区分零火的(下文称“第一类”)。2P,4P这些算一类,它们的接线柱属于不需要区分零火(下文称“第二类”)。
第一类断路器在接线柱上都会有明确的“N”标识或相线标识(三相断路器中,可能会标注相线),接线时需要按照标识进行接线——这里的N接零线,但是N可能在左,也可能在右。
第二类断路器的接线柱没有任何标识,接线时需要注意两个原则——首先适用第一个原则,无法适用时,按照第二个原则。
原则一:参照同一个配电箱里的第一类断路器,并按照第一类断路器的左右顺序接线。
原则二:配电箱里没有第一类断路器时,按照“左火右零”的习惯进行接线。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-26 14:05

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表