电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3948|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

三相互感器与电流表和电能表如何接线?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-7-11 20:29:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相互感器与电流表和电能表如何接线?
★三相四线交流电在一些电能计量中,如果线路负载电流比较大,由于电能表不能达到要求,所以需要配置一定比值的电流互感器和电流表、电能表。测量电流都是串联在线路中。
三相互感器与电流表和电能表如何接线?
所以从电流互感器的S₁引出一根导线(按照规矩,配电线路中一般采用2.5mm2铜芯多股安装导线),首先接至电流表的一个带+号的端子,再从交流电流表的另一*号的接线端子出来接至电能表的电流输入接线端子口。
三相互感器与电流表和电能表如何接线?
而三相四线制带互感器的电能表接线见下图所示。
三相互感器与电流表和电能表如何接线?
其中1、4、7分别为A、B、C三相交流电接互感器的二次侧的S₁接线端子,即电流进线;电能表的为3、6、9分别是ABC三相交流电流互感器的二次侧的S₂接线端子,即电流出线侧(为了安全起见,S₂一般采用PE保护接地),也就是说电能表内部已经在电流互感器的外部将三个互感器的S₂已经连接在一起接地了;而电能表的2、5、8三个接线端子是电能表运行时必须要的三相交流电源电压输入接线端子。没有对应的三相交流电源输入,电能表是无法正常计量的。
三相互感器与电流表和电能表如何接线?
友情提示:电流互感器分别为A、B、C三只,一般从交流电源输入进线穿入互感器的P₁再从互感器的P₂输出至负载侧,并且三只互感器要一样的方向安装固定好。也就是三相电流互感器的二次侧的电流最好与电能表的工作电压的三根输入接线要一一对应。电能表内部的1、2、3为一组,或者接A相,电能表的4、5、6为一组,或者接B相,电能表的7、8、9为一组,或者接C相,而电能表的10、11两个接线端子为三相四线制电源中的零线接线端子,10为零线进,11号接线端子为零线出端子。
至于三相四线制电源中接电压表,则需要一只三相交流电压转换开关,将其三相交流电源的A、B、C接至转换开关的端子上,而电压表接至转换开关的两根相线上即可。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2021-7-21 21:42:42 | 只看该作者
三相互感器与电流表和电能表如何接线?这里说的肯定是电流互感器。我前两天正好接过这个线路,因为怀疑一个电能表的计量有问题,所以重新接了一下,文末会介绍一下先前的接法。
先说电流互感器怎么接电流表,直接上图:
三相互感器与电流表和电能表如何接线?
接法比较简单,首先说一下,我使用的电流互感器标准的是P1、P2、S1、S2,有的电流互感器标注的可能是+、*,到时需要注意。
电源输入从互感器的P1端进入,P2端输出。互感器的S1接电流表的l1(+),S2端电流表的l2(-)端,三相接法相同。为了安全起见,最好将电流互感器的S2端子接地。
在连接电流表的时候,因为没有极性和方向要求,所以如果不小心接反,对电流表的指示是没有影响的。
再说一下电流互感器接三相四线电能表,继续上图:
三相互感器与电流表和电能表如何接线?
三相四线电能表其实就是三个单相电能表的组合。端子2、5、8分别接三相电源的A、B、C相。1、3端子对应A相互感器,电流互感器的S1接1端子,S2接3端子;4、6端子对应B相互感器,电流互感器的S1接4端子,S2接6端子;7、9端子对应C相互感器,电流互感器的S1接7端子,S2接9端子;端子10接零线;电流互感器S2接地。
在接电能表的时候,互感器的接线不能弄反,否则会引起计量混乱,影响计量结果。
我之前怀疑计量有问题的电能表是怎么接线的呢?就是把电流表、电能表和互感器串起来。
三相互感器与电流表和电能表如何接线?
因为领导怀疑计量结果有误差,所以把电流表和电能表分开使用了单独的电流互感器。但是我认为电流表的内阻很小,理论上应该不会对计量结果有明显的影响。
你觉得这种接法会影响电能表的计量吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-26 16:23

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表