电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4283|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

电容器故障改进措施

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-3-5 09:00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

1.在各分组回路中安装过负荷保护

由于过流保护根据4组电容器全部投入时整定,对分组谐波电流放大造成的过流现象反应迟钝,甚至不反应,因此,在各分组回路安装过负荷保护,由于交流接触器 只能开断正常情况下的负荷电流,不能开断故障电流,将交流接触器更换为ZN-28型真空断路器,在谐波含量高时,作用于跳闸,避免谐波对电容器造成损坏和 内熔丝熔断。

2.在各分组回路安装开口三角电压保护

当电容器某相内熔丝熔断时,容抗发生变化,与其他两相容抗不等,造成故障相与健全相电压不平衡。于是,在各分组回路电压互感器的二次绕组的开口三角处安装 一只低整定值的电压继电器,当一相内熔丝熔断时,在开口三角处出现不平衡电压,发出报警信号,此装置能准确反映电容器内部故障,且不受系统接地和系统不平 衡电压的影响,及时将受伤的电容器退出运行。

3.定期测量电容量

针对电容量测量困难,购置了先进的测量设备,采用全自动电容电桥定期测量电容器组,单台电容器的电容量,不需拆连接线,测量简便快捷,准确可靠。检修人员 定期进行电容量测量,当电容器某一相个别内熔丝熔断后,电容量将发生变化,当测得电容量减少,超过3时,及时将受伤的电容器退出运行。

设计和维护等方面的疏忽都可能对电容器的安全运行带来隐患,因此,配置完善的保护,定期测量电容量,防微杜渐,才能减少甚至避免电容器事故扩大,提高电容器的可用率,延长电容器的使用寿命。


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-3-5 20:01:57 | 只看该作者
好资料 非常有借鉴意义

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-7 04:39

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表