15kw电机电流多大?启动电流和额定电流是多少?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-11-12 10:12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据电动机公式:I=P/U那么380v的电动机电流等于I=15000/1.732x380x0.85x0.85=31.5(A),(1.732是3的根号功率因数和效率分别按0.85计算),如果是220v的电动机就乘以1.732为54.55A,380v电动机启动电流是1.5-2.5倍分别是47.25--78.75(A),根据电动机是15kw的,要用星三角启动器,那么此时电流为1/3的电流为12安左右。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-11-12 11:06:11 | 只看该作者
简单一点说三相380电机额定电流是额定功率的两倍,15千瓦是约30安,一个千瓦两个流,启动电流约是额定电流的4~7倍星型接法的电流约是丫接法的三分之一