电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5007|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

变压器中性点接地方式

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-8-29 10:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电力变压器中性点的接地方式一般有三种:不接地、经消弧线圈接地、直接接地。
在中性点不接地系统中,当发生单相接地时,三相系统的对称性不被破坏,系统可以正常运行,只是非接地相的对地电压会相应升高,对绝缘不好,故也不允许长期运行。
当系统容量大,线路较长时,接地电弧可能不能自行熄灭。为了防止电弧过电压,可采用经消弧线圈接地的方式。当发生单相接地时,消弧线圈中的感性电流能够补偿单相接地的电容电流。而中性点直接接地方式可以降低设备绝缘的费用。
中性点非有效接地方式主要可分为以下三种:不接地、经消弧线圈接地及经电阻接地。
1.我国110kV及以上电网一般采用大电流接地方式或中性点有效接地方式,这样中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压;暂态过电压水平也较低;故障电流很大,继电保护能迅速动作于跳闸,切除故障,系统设备承受过电压时间较短。因此,大电流接地系统可使整个系统设备绝缘水平降低,从而大幅降低造价。
2.6~35kV配电网一般采用小电流接地方式,即中性点非有效接地方式。近几年来两网改造,使中、小城市6~35kV配电网电容电流有很大的增加,如不采取有效措施,将危及配电网的安全运行。 

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-16 20:53

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表