电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3825|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

变压器轻瓦斯动作原因

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-7-4 16:42:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变压器轻瓦斯动作的原因主要有: (1)因滤油、加油或冷却系统不严密以至空气进入变压器; (2)因温度下降或漏油致使油面低于气体继电器轻瓦斯浮筒以下; (3)变压器故障产生少量气体; (4)变压器发生穿越性短路故障。在穿越性故障电流作用下,油隙间的油流速度加快,当油隙内和绕组外侧产生的压力差变化大时,气体继电器就可能误动作。穿越性故障电流使绕组动作发热,当故障电流倍数很大时,绕组温度上升很快,使油的体积膨胀,造成气体继电器误动作; (5)气体继电器或二次回路故障。 以上所述因素均可能引起瓦斯保护信号动作。
轻瓦斯信号出现后,应立即对变压器进行全面检查,分析原因,及时处理。
(1)油枕中的油位、油色是否正常。
(2)瓦斯继电器内是否有气体。
(3)变压器本体及强油系统有无漏油现象。
(4)变压器负荷、电流、温度是否在允许范围内。
(5)变压器声音是否正常。
(6)变压器是否经检修后投入运行、运行中补油、更换再生器硅胶等。
(7)取出瓦斯继电器的气体,确定是否是可燃气体,必要时做色谱分析或抽取油样化验分析。
处理过程中,当轻瓦斯保护动作时间间隔越来越短时,应立即倒换至备用变压器,将该变压器退出运行。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-7-4 21:12:34 | 只看该作者
学习一下   不错   非常好

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-17 04:19

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表