断路器分断能力的选择取决于所处电力系统的短路容量。
低压配电系统短路容量取决于变压器的额定容量和阻抗电压、电力线路的内阻等因素。
建筑电气中一般6kA就足够了,如果配电箱与中心配电房距离过近,选择10kA;如果处于中心配电房内,建议选择15kA。

至于照明和动力线路的区别,不在于分断能力的大小,而在于跳闸动作曲线的不同:
照明线路选择C曲线断路器,如TIB1-63/3P C20A;
动力线路选择D取消断路器,如TIB1-63/3P D20A。断路器的分断能力是指该断路器安全切断故障电流的能力.
分为极限分断能力Icu和运行分断能力Ics
现在可以做到Icu=Ics即100%
以前是Ics小于Icu