发表于 2016-6-29 07:49:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
所谓三线制控制,就是模仿普通的接触器控制电路模式,当按下常开按钮SB2时,电动机正转启动,由于X多功能端子自定义为保持信号(或自锁信号)功能,松开SB2,电动机的运行状态将能继续保持下去;当按下常闭按钮SB1时,X与COM之间的联系被切断,自锁解除,电动机停止运行。如要选择反转控制,只需将K吸合,即REV功能作用(反转)。
三线制控制模式的“三线”是指自锁控制时需要将控制线接入到三个输入端子,与此相对应的就是以上讲述的“二线制”控制模式。
三线制控制模式共有两种类型,如下图a和图b。两者的唯一区别是右边一种可以接收脉冲控制,即用脉冲的上升沿来替代SB2(启动),下降沿来替代SB1(停止)。在脉冲控制中,要求SB1和SB2的指令脉冲能够保持时间达50ms以上,否则为不动作。
变频器三线控制
a 控制方法一 b 控制方法二
图 三线制端子控制

select-search.png (1.04 KB, 下载次数: 169)