电焊机接带漏电保护开关跳闸

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-4-30 09:03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
漏电保护器是一种非常灵敏的电器开关,电焊机的工作原理是电路短路形成的强电流来工作的,存在漏电的危险,而漏电保护器就是为了保护人体不会逐电生产的一种保护器。电焊机的正常指用应该用空气开关就可以了。
漏电保护器后负载没有平均分配。施工现场电焊机大部分使用交流380V电源,漏电保护器后电焊机一次线路对漏电流矢量和不为零,末级保护上级漏电保护,多台电焊机接线极不平衡,就会使它漏电流增加,同时使中性线对电位抬高,增加了中性线漏电机率,增加了电焊机上级保护跳闸几率。用电设备和线路发生漏电故障或漏电流增加时,会造成上级漏电保护先于电焊机末级漏电保护或两漏电保护同时跳闸。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-4-30 20:40:23 | 只看该作者
解释的不错  现实就是这个样的

回复 支持 反对