如NSX100N TM(MIC2.2) 100A
NSX是施耐德代号,100为框架电流,N为分断能力,TM(D)为热磁脱扣/MIC2.2为电子脱扣,2,100A是脱扣电流
TMD:是指对于专用于配电的塑壳而言,就是脱扣执行器,小分类有TMD-热磁脱扣器、MIC2.2、MIC5.2A、5.2E、6.2A、6.2E电子脱扣器。其作用就是够自动切断电流在电流超过跳脱设定。
MA:是指单磁式脱扣器,单磁脱扣就是只有短路的时候断路器才跳闸,过载时不动作,用于和消防火灾相关回路.
施耐德框架断路器的型号含义
  MT---------系列号
  N1----------分断能力 有N1 N2 50KA 、H1 65KA 、 H1b 85KA、H2 100KA、NWN1 42KA
  06----------电流 06-630A 08-800A 10-1000A 12-1250A 16-1600A 20-2000A 25-2500A 32-3200A 40-4000A 50-5000A 63-6300A
  mic2.0------控制单元 有:
  基本型 mic2.0 基本保护
  mic5.0 选择性保护
  mic6.0 选择性保护+接地故障保护
  电流表A mic2.0A 基本保护
  mic5.0A 选择性保护
  mic6.0A 选择+接地故障保护
  mic7.0A 选择+漏电保护
  电能表D mic5.0D 选择性保护
  mic6.0D 选择+接地故障保护
  功率表P mic5.0P 选择性保护
  mic6.0P 选择+接地故障保护
  mic7.0P 选择+漏电保护
  谐波表H mic5.0H 选择性保护
  mic6.0H 选择+接地故障保护
  mic7.0H 选择+漏电保护
  3P----------极数 分3P 4P 2档
  另外还有固定式 抽屉式断路器之分。
  一个完整的框架断路器包括断路器本体、控制单元、上端接线、下端接线4大基本器件。抽屉式断路器还需选配抽架。