电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 13551|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

怎么检查三相电机好坏

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-3-8 11:48:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
把电机接线盒打开拆除全部连接片,形成3个独立绕组,然后全其中一个绕组接单相交流电,另外两个绕组挂灯泡,两个绕组都能点亮灯泡说明是好的,如果都不亮说明电机加电的绕组断线损坏。
换一个绕组接电源,观察不同接法灯泡亮度是否有都一样,如果亮度不一样说明有匝间短路。这是运用了变压器原理。
另一种方法更简单:就是挨个试绕组串联灯泡接电源看是否正常,如果每个绕组都能点亮灯泡,切亮度一样就说明是好的,亮度有差异说明有匝间短路。
首先切断电源,手盘电动机转动,是否存在轴承卡死、转子扫膛等机械故障。
拆掉电动机的电源线(U1、V1、W1、U2、V2、W2),用万用表分别测量U1、U2,V1、V2,W1、W2电阻大小,三相阻值相近则正常,如果差异太大就是绕组存在匝间短路,另外检查三相之间电阻(三相相互之间电阻无限大是正常)和对地(对机壳)电阻。
判断三相电机好坏的检测方法:
1、摇表摇,500V的摇表即可,摇三个接线柱上的线对电机外壳的绝缘阻值,应该在0.5M欧以上就说明没有对地短路。
2、万用表测:测A/B/C三相间的阻值,是否相等,应该是差不多,差的太多也能转,但是用不长了,记住电机越大,阻值越小。但是不能三相都为0欧,除非电机功率是特别大,如50KW以上的电机。记住如果是调速电机的6个端子阻值是不一样的。
3、检查轴承、风扇,一般缠电机就让全换了,因为有时候轴承抱死也会烧电机的。
4、电机的空载电流一般为额定电流的10%~50%,有时电机空转电流也还为零。
5、电机额定电流运行时,是满负荷运行,输出功率基本为100%。运行电流小,说明电机输出功率变小,是轻负载运行。


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-3-8 11:50:36 | 只看该作者
谢谢楼主,顶一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-3-8 20:27:59 | 只看该作者
非常有用的经验分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2022-2-19 20:57:04 | 只看该作者
感谢大佬经验分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-9 17:55

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表