  电气配件在选用的时候需要考虑电机启动电流的,其主要原因是根据选择的电气元件来考虑。
  因电机的功率大小、型式、供电电压等不同以及启动方式的区别,电机启动电流的大小没有统一的计算公式。如7.5KW以下的380V三相电机,常采用直接启动,而大于这个功率的电机就要求采用星——三角转换降压启动、自耦减压启动、软启动器启动、变频启动等各种方式。启动电流的大小又有瞬间最大值、启动期间平均值的区别。总之,估算时以电机额定电流的3至5倍作启动平均电流值是可以的。对于常见的220V单相电机按一千瓦5安,380V三相电机按一千瓦2安估算额定电流,再乘以3至5作为启动电流。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-12-30 16:14:55 | 只看该作者
不错,这种适合初学者的资料楼主分享了不少呀

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-12-30 20:23:47 | 只看该作者
根据不同条件可以选择不同的启动方式,有的企业连几十千瓦都直接启动

回复 支持 反对