如何配变压器

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-11-23 07:59:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1、变电所符合下列条件之一时,宜装设两台及以上变压器:
  (1)有大量一级负荷及虽为二级负荷但从保安角度需设置时(如消防等)。
  (2)季节性负荷变化较大时。
  (3)集中负荷较大时。
  2、在下列情况下可设专用变压器:
  (1)当动力和照明采用共用变压器严重影响照明质量及灯泡寿命时,可设照明专用变压器。
  (2)当季节性的负荷容量较大时(如大型民用建筑中的空调冷冻机等负荷),可设专用变压器。
  (3)接线为Y,yno的变压器,当单相不平衡负荷引起的中性线电流超过变压器低压绕组额定电流的25%时,宜设单相变压器。
  (4)出于功能需要的某些特殊设备(如容量较大的X光机等)宜设专用变压器。
  3、具有下列情况之一者,宜选用接线为D,yn11型变压器:
  (1)三相不平衡负荷超过变压器每相额定功率15%以上者。
  (2)需要提高单相短路电流值,确保低压单相接地保护装置动作灵敏度者。
  (3)需要限制三次谐波含量者。