发表于 2015-10-28 21:07:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当二次电压是400伏时,它的计算工式是,1600除400除根号3乘功率因数,这个变压器的功率因数估计是93%左右,也就是1600000/400/1.73*0.93约等于2150安左右。一次若是10千伏那么,10000/400=25。2150/25=86安也就说初级电流是86安。这个是额定电流。一般情况下变压器超载40%几天是没事的。瞬间电流可以超过额定电流的7倍。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-10-28 21:20:24 | 只看该作者
谢谢师傅的经验分享,学习了。论坛有你更精彩!

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-11-1 18:20:25 | 只看该作者
学习了,谢谢楼主的分享.

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-11-4 21:21:25 | 只看该作者
谢谢楼主的分享,学习了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-1-8 15:18:06 来自手机 | 只看该作者
分享学习一下,长知识了

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-1-8 16:26:47 | 只看该作者
不对吧,如果1600KVA,10/0.4的话
一次电流I=S/(U×√3)=1600/(10×√3)=92.37A
二次电流|=S/(U×√3)=1600/(0.4×√3)=2309A

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-1-10 23:08:02 | 只看该作者
靠高压证的时候,老师说;变压器的容量乘1.5倍,大概就是额定电流值。这个容易记

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2016-1-10 23:10:09 | 只看该作者
额定电流大概等于;容量乘以1.5倍