电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 23465|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

1250kva变压器额定电流

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-10-28 21:02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1250指变压器容量,也是视在功率,单位kVA。计算电流时,选用公式:电流=1250/(1.732*U),计算出的是全电流有效值。额定容量就是额定视在功率或者视在容量,两者是一样的,叫法不同。一次侧10kv那么一次额定电流S=根号3*U*I,  I=1250000/(10000*1.732)=72A
二次侧若电压为400V的那么I=1250000/(400*1.732)=1804A工厂的性质不同,用电的功率因数也不一样。例如电加热设备为主的炼钢厂,功率因数就很高;以电动机为主的生产线,功率因数就较低。所以应该以负荷的额定电流为准计算,而不应该以功率因数为准来估算。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-11-1 18:29:56 | 只看该作者
学习了,谢谢楼主分享。如果采取无功补偿柜,才能够以负荷的额定电流为准吧?

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-11-1 19:42:04 | 只看该作者
有用,学习了,哈哈。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-4-10 09:35:22 | 只看该作者
像楼主辛苦了,学习了,不错。