电动机空载运行时三相空载电流不平衡且相差很大

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-8-14 11:41:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:电动机空载运行时三相空载电流不平衡且相差很大。
电动机空载运行时三相空载电流不平衡且相差很大,可能原因有:
(1)电源电压不平衡。
(2)定子绕组首尾端接错。
(3)绕组有匝间短路,某绕组接反。
(4)重绕绕组时,三相绕组匝数不均。


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-8-14 14:47:01 | 只看该作者
不知道………………………………路过

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-8-14 20:46:50 | 只看该作者
这个还有些机械方面的原因,例如转子偏心等

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-9-23 17:18:10 | 只看该作者
二楼说的很清楚了

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-10-9 01:18:03 来自手机 | 只看该作者
王栋春 发表于 2015-8-14 20:46
这个还有些机械方面的原因,例如转子偏心等

我不赞同你的说法

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-10-9 01:22:01 来自手机 | 只看该作者
王栋春 发表于 2015-8-14 20:46
这个还有些机械方面的原因,例如转子偏心等

转子偏心只会让空载电流波动而不是不平衡。估计你有考虑过鼠笼断条……

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-10-9 20:59:16 | 只看该作者
吴师 发表于 2016-10-9 01:22
转子偏心只会让空载电流波动而不是不平衡。估计你有考虑过鼠笼断条……

是的吴师傅 我的确想说断条的故障   吴师傅上什么班呀  凌晨还没有休息

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2016-10-9 22:02:44 | 只看该作者
王栋春 发表于 2016-10-9 20:59
是的吴师傅 我的确想说断条的故障   吴师傅上什么班呀  凌晨还没有休息

断条的可能性太小,如果不是新修复的电机,匝间短路的可能最大。