这个问题很简单,接触器吸合,但没有电流,说明没有形成回路。加热器通电不加热,看上去接触器吸合给它通电了,但由于加热器内部加热丝断了,并没有电流流过,因此不加热,接触器那里测量也就没有电流。
如果是单相加热器的话,也就是两个接线柱,一个接火线,一个接零线。或者说额定电压380伏的,两个都接火线。这样的不加热,就一个加热丝,就是它断了。
如果是三相加热器,有两种。
其中一种每相加热丝额定电压220伏,所以接三相380伏交流电时应接成星形连接。如果接成角形,有可能烧坏加热丝。
另一种每相加热器额定电压380伏,接三相380伏交流电时应该接成角形连接。如果接成星形,加热缓慢。
这两种只有正确接线,加热器的加热丝才能承受额定电压,才能正常工作。
所以,如果是三相加热器,如果出现不加热,无论两种中哪种,可以判断三个加热水丝最少断了两个,如果只断一个的话,仍能加热,只是加热比较缓慢。
|
|