|
手头一台测试用的CPU是V2.02.00,并用这台V2.02版本CPU制作了存储卡文件,方便生产,使用了一年左右,上个月出现个奇怪的问题。
春节前200SMART货源紧张,春节后第一个项目采购到100套,新采购来的CPU固件版本2.03.01,生产车间使用存储卡传输原项目文件至V2.03.01的CPU中,结果重启后RUN指示灯常亮、STOP指示灯闪烁,在线监控plc状态,显示运行,无致命错误,检查不出任何错误信息。
我电脑上一直安装使用V2.02.00版本软件,在线上传V2.03.01CPU中无法正常运行的程序,然后修改系统块中组态的CPU版本,由V2.02.00修改成V2.03.01最新版本,然后编译、下载,再运行时状态正常。
于是接下来做了两个试验
使用手头V2.02.00版本CPU的存储卡程序,传送至V2.02.00版本CPU中,程序可以正常运行;将CPU固件版本升级至V2.03.00,使用同一存储卡程序传输给CPU,CPU可正常运行,无报警。因手头没有V2.03.01版本固件,未将V2.0.002的CPU刷新成V2.03.01固件试验。
新领一台V2.03.01版本的CPU,使用程序卡传输原来V2.02.00的程序,运行时报错,使用电脑下载程序,无论组态V2.01.00、V2.02.00还是组态V2.03.01CPU,下载后均可正常运行。
以下两个问题还是没弄清楚:
1、 程序卡传输低固件版本程序会导致STOP指示灯异常,PC下载低版本组态没问题呢?
2、 固件版本V2.03.01与前面的版本到底有什么区别呢?
下载中心看到最新固件还是2017年7月的V2.03.00,等到能下载最新固件再行测试吧,哪位大侠测试过或有V2.03.01版本固件,欢迎一起交流。
本文转载自:西门子工业技术论坛 |
|