昨天,一台设备停了几天,一开机就跳配电房的断路器,而没有跳机器上的断路器.
维修人员又进行了第二次试送电,这是允许的,结果还是跳电.
开始找原因,拆线路测试,试了几次都跳电了,到中午想换一台变频器试试,此时领导也坐不住了,打电话叫我去帮忙,我到了现场先问什么故障,说跳电.
我说跳电肯定有短路的地方,有万用表吗,找来万用表,先给我量每相对地电阻,对地好的,再给我量三相之间的电阻,不好三相之间电阻是0点几欧姆,太小,给我一路一路关下面分断路器,结果到一个伺服驱动器的断路器关了就没有短路了,测量分断路器的下端有短路,断开电抗器的线,也没有了短路,测量伺服驱器进线有短路,之前他们测量过电机是好的,电机线已经脱开.
好了 ,故障就在这儿很简单呀!
接下来就是换伺服驱动器的事情,接上24V电源,用面板拷贝参数,没有成功,我拿来电脑通过数据线读取参数,结果也不能读取,我试了下其他的伺服驱动器是可以的.
判定板子有问题了,换新的吧,实在不行从另一台机器上拷贝一下.从仓库找到了修好的驱动器,我担心修的时候参数有改动,不管了装上去再说,装好后开机正常,说明维修厂家给我们恢复了参数.
我赶紧用电脑备份下来.
说实在的这问题太简单了,为什么耗时4小时还要我去.