当二次电压是400伏时,它的计算工式是,1600除400除根号3乘功率因数,这个变压器的功率因数估计是93%左右,也就是1600000/400/1.73*0.93约等于2150安左右。一次若是10千伏那么,10000/400=25。2150/25=86安也就说初级电流是86安。这个是额定电流。一般情况下变压器超载40%几天是没事的。瞬间电流可以超过额定电流的7倍。