如果三相电源正常,负载侧有一相电压低,原因是该相线路压降过大。可能存在的原因是线路接触不良或该相线路负载过大,电流过大造成线路压降过大。
建议检查一下线路,不知道你电压低的这一相是否有接头,如果有,重点检查一下接头,因为接头松动或氧化都可能造成阻值增大,电压降也就大了。
电压不够一般会是这一相线出现断路或者接触不良的缘故,三相380v,如果有一根线断,用万用表测量就会出现电压不够的现象。最简单的检测方法就是拿一个灯泡,一端接零线,一端接火线的,接某一根火线灯不亮或者是亮度不够,就说明该相进线出现问题。有个简单的经验公式,一般来说在实际工作中还是很管用的,仅供您参考
三相380V电器,电阻性负载(比如点炉子、白炽灯照明电路等) 功率(单位是千瓦)X1.5 出来的值就是电流值;电感性负载(如变压器、电机等)功率(单位千瓦)X2出来就是电流,对于功率因素较低的负载比如老式三相空调等就应该千瓦数X(2~2.5)了。算出了不见得特别精确,但干活绝对管用!
线缆的选择: 目前国产国标线 截面80平方毫米以下的铜线 每平方毫米可经过电流6~8A (硬线取6,质量好的软线可以选到8),一般现在的铜线都取每平方毫米5A;铝线每平方毫米可经过2.5~4A
精确计算就比较麻烦了, 三相功率=3X相电压 X 相电流 X功率因数 通过这公式反求出 相电流 但负载为星形连接时相电流=线电流,负载若为角形连接,线电流=1.73X相电流.
|
|