漏电开关的保护功能有短路、过载、漏电三个部分。
漏电开关不间断跳闸的原因
短路:故障十分明显,伴有电弧及声音,可能还有烧焦的气味。所以不间断跳闸的原因不是它。
过载:故障现象就是不间断跳闸,并且没有十分明显的现象,但是使用钳形电流表测量可以发现其电流已经超过漏电开关的额定电流。并且当该支路切除一部分负载后,故障会消失。
漏电:不管带不带负载都会跳,并且漏电开关的漏电指示按钮会弹出。对外也可能表现出不间断跳闸。需要查找电线破皮,电器带电部位接地等故障点。必要时使用兆欧表

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-2-18 17:09:59 | 只看该作者
漏电开关不间断的跳闸,说明了什么呢?我可以肯定的回答,这不是漏电造成的,如果漏电开关以下的线路漏电,那么漏电开关是送不上电的。

如果是漏电开关以下的负载漏电,那么就会出现在打开某一个灯或某一个用电器,或插上某一个用电器插头会出现漏开跳电。漏电设备会很明确。

那漏开不间断的跳闸是什么原因呢,排除漏电后剩下过载。题主没有说负荷功率大小,就不讨论了,但是还有一种结果是漏开质量问题,漏开里面的元器件质量问题,如开关三集管热温定性差造成的。但是零火线短路后,漏开就不跳电了呢?

短路是不经过用电器的,如果经过用电器就不是短路了,两线零火短接会造成漏开内的元器件损坏!如整流桥烧坏,电容鼓包,三集管击穿,电阻失效,等故障。当漏开内部元器件损坏后,漏开就不会再动作了,就相当一个电器连接器(闸刀还有保险丝)。所漏开就不在跳了!

如何判断短路后漏电开关失效呢?这就用到一个试验按钮,把试验按钮按下看看漏开跳闸不,不跳把漏开换掉!