微信用户求助:钳形万用表怎么测试漏电
首先要检查分支电路上是否有泄漏电流,将火线和中线放在钳形表的夹爪中。测量到任何电流均为泄漏电流,即返回到接地回路的电流。供应电流(黑线)和返回电流(白线)生成相对的磁场。电流应该相等(并且方向相反),相对的磁场应该相互抵消。如果没有抵消,则意味着一些电流(称为泄漏电流)正在从另一条通路返回,唯一的其它通路就是接地回路。如果您在供应电流和返回电流之间检测到一个净电流,则需要考虑负载和电路的性质。一个接线错误的电路可能使高达总负载电流一半大小的电流流过接地系统。如果测量到的电流非常高,则很可能存在接线问题。泄漏电流也可能由负载泄漏或绝缘不良而引起。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2017-3-22 10:06:37 | 只看该作者
  用钳形表检查线路漏电的步骤方法
  1、将火线和中线放在钳形表的夹爪中,测量到任何电流均为泄漏电流,即返回到接地回路的电流。
  2、供应电流(黑线)和返回电流(白线)生成相对的磁场。
  3、电流应该相等(并且方向相反),相对的磁场应该相互抵消。如果没有抵消,则意味着一些电流(称为泄漏电流)正在从另一条通路返回,唯一的其它通路就是接地回路。
  4、如果在供应电流和返回电流之间检测到一个净电流,则需要考虑负载和电路的性质。
  5、一个接线错误的电路可能使高达总负载电流一半大小的电流流过接地系统。
  6、如果测量到的电流非常高,则很可能存在接线问题。泄漏电流也可能由负载泄漏或绝缘不良而引起。