交流接触器的基本工作原理是利用电磁原理通过控制电路的控制和可动衔铁的运动来带动触头控制主回路通断。当接触器电磁线圈不通电时,弹簧的反作用力和衔铁的自重使主触头保持断开位置。当电磁线圈通过控制回路接通控制电压时,电磁力克服弹簧的反作用力将衔铁吸向静铁心,带动主触头闭合,接通电路,同时辅助触头也随之动作。
我们来看看标准中是如何规定接触器的:
(1)与接触器有关的国家标准GB14048.4-2010
(2)接触器的额定值和极限值额定工作电压和额定绝缘电压、约定发热和封闭发热电流、额定工作电流、额定工作制、额定接通能力和分断能力、耐受过载电流能力、辅助触头的约定发热电流等等
(3)接触器有四种标准工作制,即八小时工作制、不间断工作制、断续周期工作制和短时工作制
(4)接触器有四种标准使用类别,主触头使用类别为:交流AC-1~AC-4,直流DC-1、DC-3、DC-5等等
显见,接触器与继电器相比,区别还是很大的。
电磁式的继电器和接触器,它们的工作原理是一样的。
继电器的主要作用是 信号检测、传递、变换或处理用的,它通断的电路电流通常较小,一般用在控制电路里,控制弱信号。接触器主要作用是用来接通或断开主电路的。主电路是指一个电路工作与否是由该电路是否接通为标志。主电路概念与控制电路相对应。一般主电路通过的电流比控制电路大。容量大的接触器一般都带有灭弧罩。继电器的触头容量一般不会超过5A,小型继电器的触头容量一般只有1A或2A,而接触器的触头容量最小的也有9A;接触器的触头通常有三对主触头(主触头都是常开触头)另外还有几对辅助触头,而继电器的触头一般不分主辅;继电器的触头有时是成对设置的,即常开触头和常闭触头组合在一起,而接触器不成对设置;继电器针对特定的要求,会与其它装置组合设计成时间继电器、计数器,压力继电器等等,有附加功能,而接触器一般没有。
继电器负载电流和线圈工作电流都相对较小,一般常见的继电器触点电流承受能力在5~50A左右,多用作控制回路中,作为电信号的发出与执行部分。最常见的要数插入式继电器和中间继电器了,体型相对较小。
接触器则负载能力相对继电器要强很多了,其触点通过电流的能力几十到上百安不等,主要用与负载主线路的通断执行常与过载保护热继电器串联组合使用,体型相对较大。