    接触器常见故障及其处理方法如表所示。
    表    接触器常见故障及其处理方法

  故障现象
    产生原因
    修理方法
  接触器不吸合
或吸不牢
  1.电源电压过低
  2.线圈断路
  3.线圈技术参数与使用条件
不符
  4.铁芯机械卡阻
  1.调高电源电压
  2.调换线圈
  3.调换线圈
  4.排除卡阻物
  线圈断电,接触
器不释放或释放
缓慢
  1.触点熔焊
  2.铁芯表面有油污
  3.触点弹簧压力过小或复位弹
簧损坏
  4.机械卡阻
  1.排除熔焊故障,修理或更换
触点
  2.清理铁芯极面
  3.调整触点弹簧力或更换复位
弹簧
  4.排除卡阻物
  触点熔焊
  1.操作频率过高或过负载使用
  2.负载侧短路
  1.调换合适的接触器或减小负载
  2.排除短路故障更换触点