   三个可能,第一100安的功率小于实际负载功率,比如你的负载是电感负载如电机,在电机起动时的起动电流是额定电流的4到7倍选择空气开关的功率应该是额定功率的1.2倍。其二,压接零线的压线螺丝没有压紧,或者零线的导线截面积小,载流量运小于额定电流而过热引起的。其三,漏电开关的脱扣机构损坏导致无法脱扣。解决方法,把烧毁的零线更新,从新压紧接好用卡表在最大负载时测量电流值是多少,看看超过100安没有。按压漏电开关检测钮看看脱扣器动作没有。如果不动作这个漏电开关就千万不要使用了。