漏电断路器为分单相线接线和三相线接线。单相接线又分四组接线法和多组接线法。看完全正确。至于使用C60漏电断路器完全能满足上述电器使用。C60额定电流使用范围:1A-63A。P=UI=220V*63A=13860W。上面的所有的电器总功率相加也不会超过漏电断路器额定功率,所以使用是安全的。以下是漏电断路器接线图,供参考:
漏电断路器接线方法
漏电断路器接线方法
漏电断路器接线方法
  TN系统可以划分成三种接线方式即:
  TN25系统:整个系统的中性线与保护线分开连接。
  TN 2C系统:整个系统的中性线与保护线是合一的。
  TN 2C2S系统:整个系统干线部分的前一部分保护线与中性线是共用的, 后一部分是分开的。
  另外一种正确的漏电保护开关接线方式叫TT 系统,指的就是配电网低压侧的中性点直接接地, 电气设备的外露可导电部分通过保护线直接接地。
  漏电保护开关接线方法不管是TN还是TT,在安装的过程中都必须严格区分出中性线N和保护线PE,三级四线或者是四级式漏电保护器的中性线,不管其符合侧中性线有没有使用,都应该将电源中性线链接到保护器的输入端口。要求经过漏电保护开关的中性线不得作为保护线,不得重复接地或者接设备外露可导电部分,保护线也不能接入漏电保护开关。
  漏电保护开关的接线注意点:
  漏电保护开关负载侧的中性线,不得与其它回路共用。
  漏电保护开关标有负载侧和电源侧时,应该按照规定安装接线,不可以接反了。
  安装带有短路保护的漏电保护开关,必须保证他在电弧喷出方向有足够的飞弧距离。飞弧的距离按照漏电保护开关生产厂商的规定安装。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-12-31 10:57:11 | 只看该作者
这个要严格按照L N标示来接的

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-12-31 20:57:11 | 只看该作者
好好收藏了,对我有很大的帮助,谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-1-1 18:21:22 | 只看该作者
好帖子,学习了,谢谢楼主的分享。

回复 支持 反对

使用道具 举报