电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2931|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

安全继电器的接线

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-7-1 17:14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安全继电器的种类很多,一般使用在安全系统中,以达到一定的安全等级。你想了解安全继电器,一定要对安全系统有一定的概念,否则单独看继电器的功能没有意义,且难以理解。
按照EN50205的要求,对单纯电磁继电器来说,a接点熔接后,在线圈无励磁状态下所有的b接点都确保0.5mm以上的接点间隔。此外即使b接点熔接,在线圈励磁状态下所有的a接点都确保0.5mm以上的接点间隔。这种要求可以通过推动动簧片组动作的推动卡的特殊设计和特殊材质要求实现。通俗的说,就是保证在常闭点熔接时,常开点无论如何不会接通;在常开点熔接时,常闭点无论如何不会接通,不管继电器线圈是否施加激励,以保证基本的安全锁定。
  • 安全继电器是由数个继电器与电路组合而成,为的是要能互补彼此的异常缺陷,达到正确且低误动作的继电器完整功能,使其失误和失效值愈低,安全因素则愈高,因此需设计出多种安全继电器以保护不同等级机械. 之所以使用是保护暴露於不同等级之危险性的机械操作人员。
  • 所谓“安全继电器”并不是“没有故障的继电器”,它具有强制导向接点结构,万一发生接点熔结现象时也能确保安全1、在紧急停止解除时,机器不能出现突然再启动2、万一机器安全电路发生故障时,可以停止机器动力电源3、安全电路发生故障时,机器不能再启动像安全开关、光幕等确认安全的输入,无法做到上述功能。



回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-7-1 20:52:38 | 只看该作者
不错 最好分享图片一下     

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-23 22:01

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表