我们如果要选择低压断路器,不能按断路器的电流等级选,还有考虑低压断路器的脱扣特性曲线:
1、A型脱扣曲线:磁脱扣电流为(2-3)In,适用于保护半导体电子线路,带小功率电源变压器的测量回路或线路长且电流小的系统
2、B型脱扣曲线:磁脱扣电流为(3-5)In,适用于保护住户配电系统,家用电器的保护和人身安全保护
3、C型脱扣曲线:磁脱扣电流为(5-10)In,适用于保护配电线路以及具有较高接通电流的照明线路
4、D型脱扣曲线:磁脱扣电流为(10-20)In,适用于保护具有很高冲击电流的设备,如变压器,电磁阀等
这个大家选型的时候需要注意:
我们在选择低压断路器的时候,还有要注意极数的选择,大家需要注意的是选3极还是4极的应用,我想说是4P的慎用。
三极开关和四级开关的选择,其实就是看线路的中性线是否需要断开,可以通过以下几点判断:1.考虑检修安全:TT系统需要检修的时候断中性线,所以需要两极和四极开关,TN系统,在做好等电联结后,除特别情况(见措施),不需要断开中性线,一般选单极和三极即可。四极开关能少用尽量少用,因为存在“断零”危险。2. 当有两个电源的时候,看是否需要在隔离两个接地系统。 |
|