    对于常值负载,计算出负载功率PL后,选择额定功率PN等于或略大于PL的连续工作制电动机即可,即PN≥PL,不需要进行发热校验,也不必进行过载能力校验。对于变化负载,电动机容量选择包含预选和校验两个步骤。预选电动机是根据生产机械负载图,求出负载的平均功率PLd或平均转矩TLd,考虑过渡过程,电动机的额定功率可按下式预选:
142352491.jpg
    预选电动机后,根据实际情况从等效电流法、等效矩阵法、等效功率法及平均损耗法中选用一种方法进行发热校验,如果发热校验不能通过,要重选功率较大的电动机,再进行发热校验,直至通过。对通过发热校验的电动机还要进行过载能力校验,若过载能力校验不能通过,要重选功率较大过载能力较强的电动机,再进行过载能力校验,直至通过。必要时还要对启动能力进行校验,只有这些校验项目都通过的预选电动机才是合格的。