各位电工高手,我们非洲工厂里有个老式的继电器,是英国人以前留下的,市场上没货,现在想找替换件,但当地电工是拿不准规格, 国内继电器卖家的也表示不太清楚。请各位给看看用哪种现有的继电器可以替代的。这个继电器是用于皮带线上配合紧急停止拉绳用的。
继电器照片图纸附上,图纸说明有翻译。
国外工厂 继电器类型请教 国外工厂 继电器类型请教
先谢谢大家了!


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-9-28 23:34:39 | 只看该作者
这个继电器电源是60HZ15VAC,国内没遇到过60HZ电源的。
3/4是输入,接急停按钮或拉绳极限。5/6是输出,控制皮带停止。
(当全波交流电通过3/4时也会断开。这句话不太懂,能否解释一下。)
如果二极管不起作用,普通接触器就能满足要求。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2017-9-30 01:30:46 | 只看该作者
liu42 发表于 2017-9-28 23:34
这个继电器电源是60HZ15VAC,国内没遇到过60HZ电源的。
3/4是输入,接急停按钮或拉绳极限。5/6是输出,控 ...


非常感谢大侠回复。

全波交流电通过 那一段我是照着字面翻的,也不太懂。我们的当地电工说可以暂时不用管。

电压和赫兹的问题,电工说 110V 60hz 或者 220V 50hz 的这种安全继电器都可以。

我们在网上看到这一款欧姆龙的安全继电器,但是还没有确定是否有如上型号。


不知道您可以推荐一款比较靠谱的么?我不懂电工,找起产品来不太专业。

再次谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-9-30 21:14:21 | 只看该作者
billliu1982 发表于 2017-9-30 01:30
非常感谢大侠回复。

全波交流电通过 那一段我是照着字面翻的,也不太懂。我们的当地电工说可以暂时 ...

如果220V50HZ可以,可以选用线圈是220V的接触器。LC1系列或CJX2系列。
将2,3短接,1,4接线圈。
当拉绳没有被拉动或急停没有被按下时,接触器线圈得电,5,6常开接点闭合,皮带正常工作。
当拉绳被拉动或急停被按下时,接触器线圈失电,5,6常开接点断开,皮带停止工作。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2017-10-2 23:38:34 | 只看该作者
谢谢解释,我们已经预订了以上的继电器尝试,也会按照你的办法试用接触器来看看。

非常感谢回复。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2017-10-3 07:09:52 来自手机 | 只看该作者
这个问题我不太懂,新人发不了帖子,借助这里发个。求大神帮帮忙,为什么三相变压器高压侧相间绝缘打零,低压侧的相间不打零,求解

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2017-10-3 12:50:18 | 只看该作者
billliu1982 发表于 2017-10-2 23:38
谢谢解释,我们已经预订了以上的继电器尝试,也会按照你的办法试用接触器来看看。

非常感谢回复。

祝你早日解决问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2017-10-4 08:44:22 | 只看该作者
上中国工控网上寻求帮助,估计能够买到你想要的继电器

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2017-10-4 18:48:57 | 只看该作者
夏以建 发表于 2017-10-3 07:09
这个问题我不太懂,新人发不了帖子,借助这里发个。求大神帮帮忙,为什么三相变压器高压侧相间绝缘打零,低 ...

高压侧和低压侧的相间都不应该是零,测量前应该将所有连线和连板摘掉。